1 Diamètre cables électriques

Bonjour,

Il existe plusieurs diamètres disponibles, que ce soit en 16A (1.5 ou 2.5mm²), en 32A (4 ou 6 mm²), en 63 ...etc
D'un point de vue légal et sécurité, quand est-il? La différence de prix et de poids est tentante, mais si c'est pour se mettre en danger... noidea.gif

If you're not in it for the love of the music, would you please fuck off!


2
3

Merci pour ton lien! Si j'ai un peu chercher, mais sans réellement trouvé de réponse j'ai préféré demander directement à ceux qui sont susceptible de le savoir redface2

Si j'ai bien compris le tableau sur le lien que tu m'as donné, le minimum pour du 32A c'est 6mm², or il y du 4mm² commercialisé... Là ou j'aimerai vraiment avoir une précision, c'est sur ce que dit la loi :)

If you're not in it for the love of the music, would you please fuck off!


4
L'agence culturelle d'Alsace propose sur son site des petits e-books pas dégueus à consulter:

http://www.securite-spectacle.org/electricite/section-cables-electriques.html

[ Dernière édition du message le 09/09/2013 à 12:51:09 ]

5
Citation :
c'est sur ce que dit la loi


Je me pose la même question.
Dans l'industrie (c'est là que je bosse pour de vrai) on met :
1.5mm² pour 10A, 2.5mm pour 16A, 4mm² pour 20A, 6mm² pour 32 ...
quand je suis sur du spectacle, que je n'utilise que du prolongateur en 2.5mm²-6mm²... et que je vois que j'ai des gradas 6x2Kw donc a peu près 20A par phase avec un câble d'origine en 2,5mm², des projos en 0.75mm², et que dire des enrouleurs 40m 16A en 1.5mm²(ça, j'en utilise pas et pourtant, ça se vend, donc c'est légal)...
Je connais les abaque qui donnent les sections de câble en fonction de la longer-intensité qui est nécessaire
Je connais aussi les préconisations pour le spectacle, mais quand je branche des PAR16 avec du 2.5mm² je me dit "est-ce bien nécessaire ?"
Alors, quand je range mes câbles aux sections comme dans les tableaux et comme on m'a appris, je me demande si tout cela ne pourrait pas être un peu plus léger.

[ Dernière édition du message le 09/09/2013 à 14:32:44 ]

6
Le coté "légal" dit qu'il faut du câble souple de type HO7RNF dans le domaine du spectacle, ce câble à une certaine résistance au choque, à l'humidité...
Dans le métier on voit souvent des boites de presta qui ont des prolongateurs de faible section....(sans doute pour une raison de couts)....Généralement ça passe jusqu’à l'accident... Câblé un projecteur 1kw avec du 0.75² je dit houla...Les risques sont l'échauffement du câble et donc le court circuit....un court circuit sur une ligne 32 ampères peut faire énormément de dégats...Si malheureusement tes câbles sont sous dimensionnés, déja ton employeur risque gros pour mise en danger d'autrui et aucune assurance ne te remboursera quoi que ce soit...
pour les sections généralement on met du 2.5mm²sur 16a, 6mm² pour 32a, 16mm² pour 63a et 35mm² pour 125a.ses valeurs sont pour une longueur de 50m. Avec ses valeurs vous pouvez travailler en sécurité...